第一章        概述
一,安全規范
LED燈具不能在帶電狀態下進行安裝。安裝完畢后,要反復檢查安裝線路及接線方式無誤才能通電。且整個電路需帶保護裝置。
1.帶電操作,容易造成觸電事故,且接線時會產生電火花,損壞燈具保險電路或工作芯片。這點外控燈具特為重要!外控燈具不論是在安裝還是在卸裝時,都要先斷電,否則極容易損壞燈具工作芯片,導致燈具不能正常工作!
2.部分燈具如需使用地線,則必須使燈具接地。
3.保護裝置包括隔離開關(通常走進線開關,作電源分合隔離之用);微型斷路器(用作出線分開關,對配電線路提供過載和短路保護);漏電保護器;浪涌保護器(簡稱SPD,用以限制從電源線路傳導雷電過電壓)
二,線材要求
     LED不同類型的燈具對線的要求勻有所不同。在最節省成本的前提下,高壓部分(AC220V)一般采用國標2.5平方,低壓部分(AC36V以下)一般采用國標4-6平方多股線。信號連接一般采用超五類優質雙絞線(安普牌網絡線)。具體布線要按實際工程情況而定。
三,常用公母對接線的連接事項
公母對接線廠家都按一定的規律給燈具引出線,只要按照廠家提供的《安裝示意圖進行》燈與燈首尾相連即可。公母對接線易于操作,且具有優良的防水效果。但我們在對接時,要注意如下幾點,否則起不到防水的功效,損壞燈具。
矩形標注: 四芯母線矩形標注: 四芯公線            
矩形標注: 二芯母線矩形標注: 二芯公線 
1,                                            燈具固定后進行公母對接時,先要檢查公線上的硅膠密封
圈(圖中紅色的圈)是否完好。如此密封圈脫落,則達不到防水的效果。
  2,公母對接線的插孔處有缺口,對接時一定要對齊缺口!否則不但公母對接線連接不上,還會插壞公母對接線,導致電源或信號不能傳遞到下一燈具。
  3,公線上有蓋帽,公母線對接后一定要擰緊擰好它。否則無法使公線和母線的對接處密封。
  4,(全戶外)公母對接線連接完成后,纏好防水膠布。以達到最佳防水效果。(也可以在對接前,在公線里打滿中性優質的玻璃膠,再對接公母線)
  5,裸露的單公線或單母線,一定要用防水膠布纏好。
四,功率計算
       功率計算主要指低壓LED燈具所消耗的功率。一般而言,工程預算LED燈具的功率時(即預變壓器的大小),要考慮到變壓器自身的功耗及利用率,低壓部分的電線功率損耗,全安因素,及LED自身的功率。一般而言
     1,18顆以下LED燈具        5W
2,18-54顆LED燈具        10W
3,54-108顆LED燈         15W
4,144顆及以上,           18W以上
以此來推算變壓器的大小。
五,       電源連接
      LED燈具供電分三種:一,直接連市電220V;二,經直流變壓器(俗稱開關電源)連接;三,經交流變壓器(俗稱變壓器)連接。
1,  經開關電源連接。開關電源一般最大功率為350W,連接燈具時,正負極絕對不能接錯!
矩形標注: 輸入外網電壓控制開關
 
矩形標注: 負輸出矩形標注: 地線矩形標注: 正輸出矩形標注: 高壓輸入
連接注意事項
     第一,地線不能省略。
     第二,外網電壓開關不能撥錯。(出廠時一般都已設置好)
     第三,開關電源要置于通風處,且電源正上方風扇處不能被物品覆蓋。
           第四,正負輸出,需用二種不同顏色的電線(紅蘭最好。因為LED燈具出線均為紅蘭雙色,紅色接正,蘭色接負。),紅色連正輸出,蘭色連負輸出。便于連接燈具。     
2,經變壓器連接。LED燈具所用交流變壓器必須為隔離式交流變壓器,一般分為環型變壓器和方型變壓器二種,100W以下推薦方型變壓器,100W以上則使用環型變壓器。連接變壓器時,無零線與火線之分。
方型變壓器   變壓器的二條紅色線接高壓220V市電;二條蘭色線為低壓輸出,直接連LED燈具。

 
矩形標注: 高壓輸入,接220V矩形標注: 低壓輸出,直接連燈具                              
環型變壓器    變壓器的二條紅色線接高壓220V市電;變壓器的二條(組)黑色線,為低壓輸出,用4-6平方的電線引長后,LED燈具并聯在上面。
矩形標注: 低壓輸出,直接連燈具

矩形標注: 高壓輸入,接220V
 
 
 
第二章                 內控單片機系列
一.   此安裝說明涵蓋內控點光源,水底燈,墻角燈,地埋燈等系列由內置單片機程序控制的LED系列燈具。
二.   布線要求
二.     內控單片機燈具程序已經固定生成,效果無法再次更改。內控單片機燈具一般只會有引出二條電源線,外接其工作電壓即可正常工作。高壓燈具直接接市電;低壓燈具則需經變壓器變壓后才能接入。固內控單片機燈具沒有什么特殊接線要求,只需按其工作電壓接好即可。內控編號單片機燈具按工程實際情況參照《接線示意圖》一一對應安裝。
三.  矩形標注: 24V交流變壓器矩形標注: 高壓220V輸入矩形標注: 變壓器24V輸出矩形標注: 點光源電源線矩形標注: 24V內控點光源注意事項
三.    1,戶外燈具盡量出線端朝下。
三.    2,接線時,請先確認燈具的電壓。并做好接線處的防水處理,以防漏電。
三.    3,通電前,再次仔細檢查確認線路無誤。
三.
三.
三.
 
 
 
 
 
第三章         內控護欄管系列
一,  此安裝說明涵蓋內控七彩系列和單色系列。
二,  布線要求
內控護欄管程序已經固定生成,效果無法再次更改。內控護欄管一般在管的二頭會引出公母線,外接其工作電壓即可正常工作。高壓護欄管直接接市電;低壓護欄管則需經變壓器變壓后才能接入。內控護欄管按工程實際情況參照《接線示意圖》一一對應安裝。公母對接時應注意以下幾點:
1,高壓護欄管公母對接的最大長度為30米,低壓護欄管的最大對母對接為24V時10米(12V時6米)。也就是說,高壓每30米必須重新進電,低壓每24V時10米(12V時6米)必須重新進電。進電時,不要剪斷護欄管的公母頭,請用廠家提供的配用公母線來接電。
2,編號護欄管程序都是從母線端到公線端。比如,護欄管預定效果從下到上,那么每條護欄管的母線端必須朝下。
3,內控護欄管,電源可以從母線入,也可以從公線入,均不影響護欄管的工作效果。另,戶外安裝時,一定要注意不能蹭損護欄管兩端的防水膠部份。
矩形標注: 廠家配線矩形標注: 公母對接矩形標注: 變壓器低壓輸出矩形標注: 高壓220V輸入矩形標注: 公母對接                                
                第四章  外控護欄管
一,布線要求
外控護欄管其本身沒有任何程序,需外接相對應的控制信號才能正常工作,不同類型的外控管不能通用。本廠常用的外控護欄管有外控單段,6段,16段三種。其中,單段和6段主要是做輪廓用,16段主要用于顯示屏。但無論是輪廓還是管屏,接連的原理都一樣。即每個分控所控制的護欄管,信號全部公母對接(串起來),電源接入輪廓時按24V時10米(12V時6米)重新進電的原則,而管屏則按實際工程情況接入。公母對接時,要注意以下幾點:
1, 所有信號連接之前,必須先切斷其電源!!
2,所有信號均從母線入公線出,護欄管的母線端要靠近控制器或分控器。
 
 
 
3,所有外控護欄管均為低壓管。
 
 
 
 

矩形標注: 電源輸入                                                     
矩形標注: 信號公出母入          圖一                    圖二 分控接線方法
二,外控控制系統
   1,輪廓系統。輪廓系統一般包括主控制器和分控制器二部分,分控一般無順序區別。分控制器一般裝于一段D型PVC管中,并引出四條線(如圖二)——二芯無頭電源線,二芯母線(485信號輸入);二芯公線(485信號輸出),四芯公線(245信號輸出)。主控信號通過二芯公線線來傳遞,分控的二芯母線接收主控信號,再通過其二芯公線傳到下一分控。分控信號則通過其四芯公線與數碼管的四線母線相接。分控與護欄管可共享同一電源。
   2,管屏系統。管屏系統分為脫機系統和聯機系統(即SD卡系統和電腦屏系統)。管屏系統每個客戶的每個工程的安裝方法都不同,安裝時請參照《接線方案示意圖》及系統安裝說明。
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五章  外控整體變色
一,此安裝說明涵蓋外控整體變色點光源,外控整色變色板條,外控整體變色護欄管。
三,  布線要求。
1,外控整體變色數碼板通過連接線首尾串聯再接入外控制器,實現整體外控變色(定制控制器可以調節速度和模式)。連接數碼板時,要分清數碼板的方向。數碼板標有“IN”表示輸入端,數碼板標有“OUT”表示輸出端。數碼板最大串聯為4米。以4米每組并入控制器。
矩形標注: 連接線矩形標注: 低壓輸出,控制70米以內矩形標注: 低壓輸入矩形標注: 220V輸入矩形標注: 控制4米以內 
2,外控整體變色點光源通過引出四條線直接與控制器相連。連接時,要注意四條線要一一對應。
矩形標注: 連接線一一對應矩形標注: 點光源
 
第七章  常見故障及排除
 一.內控系列。
   1,整體都亮,只有某一燈具異常(不同步或不亮)。
      故障原因:該燈具供電不正常或損壞.
      排除方法:
第一,該燈具電源沒接好。
第二,該燈具已損壞,更換該燈具。
2,    內控護欄,連續幾米都不亮。
故障原因:公母對接線接觸不良或開路.
排除方法:
      第一,最開始不亮的地方,檢查公母對接線是否接好。
      第二,更換最開始不亮之處的前后的燈具,進行排查。
  二.外控整體變色系列。
    1,整體都不亮。
      第一,檢查線路,變壓器是否按要求接好;控制器的220V 
           輸入是否接好;控制器的輸出四條線是否接錯。
      第二,檢查數碼板條有沒有接反。
      第三,更換控制器測試。
    2,顏色不一致。
第一,  單個控制器所控制的板條顏色不一致。檢查所并入控制的數碼板的連接方法是否一致。
第二,  幾臺控制器的顏色不一致。檢查幾臺控制器的輸出接法是否一致。
    3,連續幾條不亮或某一顏色不亮
第一,  檢查數碼板的方向是否接錯。
第二,  檢查不亮地的方連接線是否出現故障。
第三,  替換開始不正常的數碼板前一條。
4,整體某一顏色不亮。
第一,  檢查與控制器輸出是否接好。
第二,  更換控制器測試。
三,外控系列
    1,從某一點或管閃爍,不亮,不受控(亂跑)等不正?,F象
       第一,檢查電源及信號線是否接觸良好(重新對接).
        第二,從前面依次往后斷開后面的燈具,再觀察現象.判別出某個燈具異常,更換該燈具.
        第三,從后面依次向前斷開后面的燈具,再觀察現角. 判別出某個燈具異常,更換該燈具.
    2,某一分控控制的燈具全部無反應.
       第一,檢查供電是否正常.燈具安裝是否正確.
       第二,查看出分控中的指示燈有無閃爍(正常時閃爍).無
             閃爍時:查看分控供電是否正常;  分控的信號輸入
            線是否接好或接錯;更換該分控.
        第三,分控控制的第一個燈具出現故障.
主站蜘蛛池模板: 毛片免费观看| 四虎官方影库首页| 欧洲一二三区| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 在线视频久久只有精品第一日韩 | 白丝乳交内射一二三区| 亚洲欧美综合国产精品一区| 国产精品va一级二级三级| 黄A无码片内射无码视频| 久久久国产精品播放| 涩涩免费视频软件| 日韩欧美成人免费中文字幕| 久久人妻少妇嫩妻| 亚洲综合伊人色一区| 少妇人妻偷人无码激情| WWW亚洲精品久久久乳| 中文人妻有码无码人妻| 国产乱码精品一区二区三区香蕉| 免费在线黄色网址| 久久精品人人做人人爽| 亚洲丁香色婷婷综合欲色啪| 欧美一曲二曲三曲的| 2024无码视频中文字幕| 性色av一区二区三区咪爱四虎| 丁香花综合在线| 欧美日本国产mv大片| 国产欧美综合精品一区二区| 国产高清精品91在线| 日韩一级不卡| 97久久曰曰久久久| 亚洲国产成人aⅴ片在线观看| 二区三区蜜桃| 综合加勒比| 国产精品变态重口在线| 亚洲色丰满少妇高潮18p| 国产一级毛片潘金莲的奶头| 日日碰狠狠躁久久躁婷婷| 久久精品国产亚洲妲己影院| 最新黄色网址在线观看| 毛茸茸xxx| 久99久精品免费视频热77|